SEARCH
You are in browse mode. You must login to use MEMORY

   Log in to start


From course:

CFS-CBMMG

» Start this Course
(Practice similar questions for free)
Question:

O Corredor de Redução de Contaminantes (CRC) é rota ..0.. para todos que retornem da Zona Quente em atendimento a emergências com Produtos Perigosos, sendo por definição uma área de transição entre as Zonas Quente e Fria. Geralmente o ponto de acesso à Zona Quente é colocado lateralmente ao CRC, sendo também rota ..0.. para acesso ao local do acidente. Entretanto, para fins desta ITO, adotar-se-á como solução padrão a mistura de ...1... , a fim de facilitar a remoção dos contaminantes. O local de instalação do CRC deve ser escolhido após avaliação da direção do vento e sempre que possível, deve ser instalado em local ...2... As equipes de ..23.. não precisam estar com EPI para efetuarem a montagem do CRC, uma vez que esse será montado fora da Zona Quente. Após a ...3..., só poderá ficar na área do CRC a equipe de descontaminação, devidamente equipada

Author: Vitor Mendes Mansur



Answer:

0 - obrigatória 1 - água com detergente ou água com sabão DE PREFERENCIA DETERGENTE. 2 - mais alto que o cenário emergencial. 23 - suporte 3 - passagem da primeira pessoa a ser descontaminada


0 / 5  (0 ratings)

1 answer(s) in total