From course:
(Practice similar questions for free)
Leo - selbstgeführte Steuerungen
» Start this Course(Practice similar questions for free)
Question:
Beschreibe die 6 Betriebszustände beim Schalten einer ohmsch-induktiven Last als Diagramm! Wie sieht das Diagramm graphisch aus?
Author: AndiAnswer:
1. Transistor ist aus --> Ic/IL = 0; UBatt=Uce=komplette Versorgungsspannung 2. Transistor angeschaltet --> Uce sinkt auf geringe Flussspannung --> Stromfluss wird von Induktivität verhindert (bleibt sehr klein) --> kaum Verlustleistung 3. Transistor ist nun in Durchlassrichtung --> L1 lässt Strom ansteigen --> Strom erreicht letztlich Endwert IL --> Verlustleistung ergibt sich aus Ic (hoch) und Uce (klein) - 4. Schaltung befindet sich im Versorgungsbetrieb, d.h. Last wird bestromt 5. Transistor ausgeschaltet --> Strom IL wird durch Spule aufrecht erhalten --> Uce steigt --> Verlustleistungen sehr hoch --> Am Ende von 5 übernimmt Diode den Strom aus Induktivität --> Spg. auf Versorgungsspannung UBatt begrenzt --> Bauteile geschützt vor Selbstinduktion 6. Transistor ist aus --> UBatt = Uce --> Strom über Transistor (Ic) fällt, da Transistor rekombiniert --> Last wird von Spule versorgt --> Zustand 1 erreicht Wenn nun lange genug gewartet wird, sinkt Strom in der Drossel gegen 0 und der Zyklus kann wiederholt werden. Falls Energie in der Spule vor dem Wiedereinschalten = 0 --> lückender Betrieb