Question:

VouF 1A renovação do AVCB para edificação ou espaço destinado ao uso coletivo permanente deve ser solicitada antes do final do respectivo prazo de validade. 2 Validade do avcb caso nao haja alteraçoes nas medidas 1 ano p/ eventos temporarios e construcoes provisorias e 5 anos p/ os demais 3 O responsável técnico pela emissão do laudo técnico de inspeção necessita ser cadastrado no CBMMG. 4 O protocolo e a aprovação em análise da modificação de PSCIP invalida o AVCB, sendo permitido, inclusive, o protocolo de modificação e renovação do AVCB, concomitantemente. 5 A primeira solicitação de vistoria após a modificação do PSCIP não invalida o AVCB, sendo emitido um novo AVCB após nova liberação em vistoria.

Author: Vitor Mendes Mansur



Answer:

1 F - deve ser solicitada preferencialmente antes do final do prazo 2 V 3 F - não necessita estar cadastrado 4 F - NAO INVALIDA 5 F - INVALIDA